● 调试测温及AD
左片7279上电后,输入闪烁测试程序。总是造成调试软件
死机,说是无法与目标通讯。而右片7279正常so faint...今
天查出原因。是左片7279的RC振荡器的电容接地不可靠。重新
焊上,好使了。
由于封装都是采用的0402,焊盘太小。注意连接是否可靠
[