加固的检测方法 (文件下载 http://www.huanyou.com.cn/bbs/usr/2/2_1.doc )
为了科学的,有针对性的开展加固工作,利用超声仪、回弹仪、裂缝显微镜、原位轴压
仪、万向取芯机、点荷仪、后装拔出仪、经纬仪、水准仪等先进仪器设备,检测建筑构件
强度、缺陷,评定建筑物性能,为实施可靠的加固处理方案提供有力保障。
1.混凝土强度检测:有回弹法,超声回弹法,拔出法,钻芯法;
2.混凝土缺陷检测:超声法,雷达波反射法;
3.钢筋直径和位置检测:电磁感应法,雷达波反射法;
4.砌筑砂浆和砌体质量检测:贯入法,轴压法,剪切法;
5.钢结构质量检测:超声探伤,磁粉探伤,X射线探伤;
6.装饰质量检测:饰面砖粘结力试验,房屋渗漏分析,建筑连接锚栓检测;
7.建筑结构的几何尺寸,挠度,垂直度检测。
http://www.huanyou.com.cn/bbs/posticons/10.gif 混凝土构件质量检测鉴定主要方法
http://www.huanyou.com.cn/bbs/images/fav_add1.gif 回 弹 法
特点:
1.直接在原状混凝土表面上测试;
2.仪器操作简便,测试结果直观,检测部位无破损。
3.不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的构件检测。
用途:
检测混凝土的抗压强度
限制条件
1.适用温度范围:-4度至40度;
2.适用龄期范围:28天至1000天,长龄期应采用钻芯法修正。
http://www.huanyou.com.cn/bbs/images/fav_add1.gif 超 声 回 弹 法
特点:
1.属综合性检测,测试精度较高;
2.检测部位无破损。
3.不适用于遭受冻害、化学侵蚀、火灾、高温损伤或厚度小于100mm的构件。
用途:
检测混凝土的抗压强度
限制条件
1.适用温度范围:-4度至60度;
2.适用龄期范围:28天至730天,否则应采用钻芯法修正。
http://www.huanyou.com.cn/bbs/images/fav_add1.gif 钻 芯 法
特点:
1.适用范围广,测试结果直观、准确;
2.检测部位局部破损;
用途:
检测混凝土的抗压强度
限制条件
1.被检测混凝土强度不小于10MPa;
2.单个构件抽取芯样不宜超过3个,预应力构件慎用。
3.适用龄期范围:不小于28天。
http://www.huanyou.com.cn/bbs/images/fav_add1.gif 后 装 拔 出 法
特点:
1.测试精度高,使用方便,适用范围广;
2.检测部位微破损;
用途:
检测混凝土的抗压强度
限制条件
1.被检测混凝土强度不小于10MPa;
2.适用龄期范围:不小于28天。
http://www.huanyou.com.cn/bbs/images/fav_add1.gif 超 声 法
特点:
1.属无损检测,使用方便,适用范围广;测试结果综合反映了施工质量;
2.参数判读较直观。
用途:
检测混凝土内部空洞、不密实区、裂缝深度、损伤层厚度、新老砼结合面质量及砼匀质性
限制条件
1.测试面应修理平整
2.测试应尽量避开钢筋
http://www.huanyou.com.cn/bbs/posticons/10.gif 砌体构件质量检测鉴定主要方法
http://www.huanyou.com.cn/bbs/images/signature.gif
检测方法:轴 压 法
特点:
1.属原位检测,直接在墙体上测试,测试结果综合反应了材料质量和施工质量;
2.直观性、可比性强;
3.设备较重;
4.检测部位局部破损
用途:
检测普通砖砌体的抗压强度
限制条件:
1.槽间砌体每侧不应小于的墙体宽度1.5m
2.同一墙体上的测点数量不宜多于一个;测点数量不宜太多:
3.限用于240mm砖墙
http://www.huanyou.com.cn/bbs/images/signature.gif
检测方法:扁 顶 法
特点:
1.属原位检测,直接在墙体上测试,测试结果综合反应了材料质量和施工质量;
2.直观性、可比性强;
3.扁顶重复使用率较低
4.砌体强度较高或轴向变形较大时难以测出抗压强度
5设备较轻
6.检测部位局部破损
用途:
1.检测普通砖砌体的抗压强度;2.测试古建筑和重要建筑的实际应力;
3.测试具体工程的砌体弹性模量
限制条件:
1.槽间砌体每侧的墙体宽度不应小于1.5m;
2.同一墙体上的测点数量不宜多于一个;测点数量不宜太多:
http://www.huanyou.com.cn/bbs/images/signature.gif
检测方法: 原 位 单 剪 法
特点:
1.属原位检测,直接在墙体上测试,测试结果综合反应了砂浆质量和施工质量;
2.直观性强;
3.检测部位局部破损;
用途:
检测各种砌体的抗剪强度
限制条件:
1.测点选在窗下墙部位且承受反作用力的墙体应有足够强度;
2.测点数量不宜太多
http://www.huanyou.com.cn/bbs/images/signature.gif
检测方法:原 位 双 剪 法
特点:
1.属原位检测,直接在墙体上测试,测试结果综合反应了砂浆质量和施工质量;
2.直观性较强;
3.设备较轻便;
4.检测部位局部破损;
用途:
检测烧结普通砌体的抗剪强度,其它墙体应经试验确定有关换算系数
限制条件:
当砂浆强度低于5MPa时,误差较大
http://www.huanyou.com.cn/bbs/images/signature.gif
检测方法:推 出 法
特点:
1.属原位检测,直接在墙体上测试,测试结果综合反应了砂浆质量和施工质量;
2.设备较轻便;
3.检测部位局部破损
用途:
检测普通砖砌体的砂浆强度
限制条件:
当水平灰缝的砂浆饱满强度65%时,不宜选用
http://www.huanyou.com.cn/bbs/images/signature.gif
检测方法:筒 压 法
特点:
1.属取样检测;
2.仅需利用一般混凝土试验室的常用设备;
3.取样部位局部损伤;
用途:
检测烧结普通砖墙体中的砂浆强度
限制条件:
测点数量不宜太多
http://www.huanyou.com.cn/bbs/images/signature.gif
检测方法:砂 浆 片 剪 切 法
特点:
1.属取样检测;
2.专用的砂浆测强仪和其标定仪,较为轻便;
3.试验工作较简便;
4.取样部位局部损伤
用途:
检测烧结普通砖墙体中的砂浆强度
http://www.huanyou.com.cn/bbs/images/signature.gif
检测方法:回 弹 法
特点:
1.属原位无损检测,测区选择不受限制;
2.回弹仪有定型产品性能较稳定操作简便;
3.检测部位的装修面层仅局部损伤;
用途:
1.检测烧结普通砖墙体中的砂浆强度;
2.适宜于砂浆强度均质性普查;
限制条件:
砂浆强度不应小于2MPa
1.属原位无损检测,测区选择不受限制
2.射钉枪、子弹射钉有配套定型产品,设备比较轻便;3.墙体装修面层仅局部损伤
用途:
烧结普通砖和多空砖砌体中,砂浆强度均质性普查
限制条件:
1.定量推定砂浆强度,宜与其它检测方法配合使用;
2.砂浆强度不应小于2MPa;
3.检测前,需要用标准靶检校
※ 修改:.laughzha 於 Oct 22 15:46:28 2003 修改本文.[FROM: 202.118.251.34]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:7.044毫秒