发信人: cgl (老顽童), 信区: ECE
标 题: 对通信电源维护管理工作的几点考虑
发信站: 紫 丁 香 (Thu Oct 21 12:53:44 1999), 转信
电信科学
TELECOMMUNICATIONS SCIENCE
1999年 第15卷 第8期 Vol.15 No.8 1999
-------------------------------------------------------------------------
对通信电源维护管理工作的几点考虑
李晓明
摘要 本文针对通信电源维护中的几个热点问题进行了探讨,包括新的供电方式、
集中监控、设备的维护以及新设备的选择等。
关键词 通信电源 集中监控 维护管理
Discussion on the Maintenance and Administration for Communication Power
Li Xiaoming
(Telecom Operation & Maintenance Department of Hebei Post&Telecommunication
Adminstration, Shijiazhuang 050011)
Abstract This paper discusses some hot problems of the maintenance and
administration for communication power,including separate powering ,
centralization monitor,selecting main equipment,and so on.
Key words communication power,centralization monitor,maintenance and
administration
近年来,电信网全方位快速发展,同时也给从事电源维护管理工作的人员提出
了许多新的问题。由于历史发展的原因,当前通信电源供电体制基本上是以集中放
置、集中供电方式为主,有人值守、故障维修为主。而电源的负载(如传输、交换、
数据、移动等专业)的维护方式正朝着集中监控、集中维护、少人或无人值守方向
发展。电源设备正处在新老并存、逐步更新换代的时期。下面就通信电源维护管理
工作谈谈我的几点想法。
1 采用新的供电方式,变集中放置、集中供电为集中放置、分设供电
就供电负荷来看,随着通信事业的发展,新的9大电信网(传输网、支撑网、
服务网、程控电话网、移动网、数据网、智能网、窄带ISDN、宽带ISDN等)
逐步建立,网络节点设备数量增大,种类增多,导致用电负荷急剧上升。例如,石
家庄市1990年用电负荷约为650~700A,发展到1997年的2100A。
另一方面,新建通信楼楼高层多、面积大、用电负荷大。集中供电系统大、供电线
长、铜损大、难以保证质量,发生故障便影响范围广,传统的供电方式难以满足通
信发展的要求。
根据目前的经济状况、供电空间区域上的分布、不同网络的供电负荷大小、重
要性的差别以及现有楼房的实际情况,可以采用新的供电方式——集中放置、分设
供电,将基础传输、高层网或较为重要的网与一般业务网分开供电。为什么要这样
呢?首先,如果不能保证基础传输网的正常工作,其它任何网络都将无法工作。当
把同步网、信令网和DDN等看成是重要网络时,如若它们不能工作,叠加在它们
之上或依赖它们而工作的网络同样也将不能正常工作;第二,一般业务网(如交换
网),其上叠加了许许多多的新业务网,这些新业务网扩容频繁,给供电带来许多
问题;第三,各种网络的用电量相差很大,通常一般业务网用电量很大,而一、二
级干线传输非常重要,可用电量并不是很大;第四,将来随着终端业务的开放,会
出现各种终端业务网要求代维或购用供电。所以,根据重要性的不同,用电量的不
同,分别设计相应的供电系统是十分必要的。例如,对基础传输网供电系统可考虑
多花点钱买高质量的设备,对电池的供电时间也要求相对长些。总之,分开后,供
电系统相对缩小,易于保证质量,提高安全可靠性,减少维护工作量,防止全局性
瘫痪。
在城市内较大的枢纽楼中,可采取分设数个电力室,每个电力室负责保证相邻
几个楼层通信机房用电。每个楼层中不同的专业使用不同的供电系统。在县城可采
用设备集中电力室放置,但分出传输网、高层网、一般业务网几个直流供电系统。
在支局,暂时可不分,有条件时,可先将传输网供电系统分出来。
2 逐步建立通信电源、空调集中监控系统
自1992年原邮电部设计院和广州市电信局合作研究试验成功广州长途枢纽
楼通信电源集中监控系统以来,很多省市也相继开展了通信电源集中监控系统的研
究和实施。通信电源、机房空调集中监控系统愈加完善。电力电子技术、传感技术、
计算机技术和网络技术等的发展与结合为实施电源集中监控提供了智能化的商品。
在市场经济的条件下,维护体制、维护方式的改革势在必行,与之配套的维护手段
必须建立。电信总局先后下发了一系列涉及通信电源、机房空调集中监控的文件:
《通信电源机房空调集中监控管理系统技术要求》、《实施通信电源、机房空调集
中监控管理系统的几点意见》、《电源集中监控技术规范》、《电源集中监控工程
设计规范》、《电源集中监控工程验收规范》等,这些文件是建设通信电源、机房
空调集中监控系统的指导文件。
关于监控系统的应用范围可以这样考虑,按照邮电部颁布的“通信局(站)电
源系统总技术要求”的规定,城市内通信局(站)应采用独立的通信电源集中监控
系统,并留有通向本地网管中心的接口。光缆、微波、卫星通信中继站和移动通信
基站等电源系统的监控纳入通信设备的监控系统。
关于监控系统的体系结构及组成可以这样考虑,通信电源集中监控系统一般应
分为设备监控单元、局(站)监控中心、区域监控中心、中心局监控中心等四级结
构。局(站)较少的城市可不设区域监控中心。无人值守的局(站),如果设备量
少,不设局(站)监控中心,但应留有接口。
电源监控以地市级中心局监控中心为最高级,主管全市各分局监控中心及监视
县监控中心。各县以县中心局为中心,管理本县内各支局,构成本县的监控管理区。
在实施集中监控时一定要对监控系统的软硬件的先进性和可靠性、系统结构的
合理性、系统功能的完善性和实用性以及监控系统与被监控设备接口的能力等严格
把关。通常要求系统为连续不间断运行的工业级系统。操作系统要具有实时多任务
操作和按优先级调度的功能,最好带有专家系统功能。
安全生产是电源专业最重要、最根本的要求。电源集中监控的基本原则是把可
靠性放在第一位。因此,要求监控系统本身的可靠性应高于被监控系统的可靠性。
目前,监控系统以监为主、以控为辅,对可要可不要的监控点就不要设置。实施监
控管理的设备以智能化、自动化的新型设备为主,在新建通信局(站)设备选型时
应考虑集中监控的实施,选用具有集中监控管理功能和标准接口的设备。对于老设
备,不宜花费很大精力和物力对其进行大量的改造工作。
就当前的情况看,在安全大检查时发现了一些隐患。因某些维护人员技术不熟
练、误操作、责任心不够强、擅离职守等,造成通信电源系统故障。实行集中监控
后,对电源专业注入了很多新产品、新技术,智能化的系统能大大减少许多人为的
事故。但也应有新的管理、新的维护和新的操作规章制度出台。同时,实行集中监
控对维护人员素质提出了更高要求,要求他们既要会解决传统电源出现的问题,又
必须掌握新系统的操作和出现问题后的解决方法。1997年河北省邮电管理局分
别在石家庄、唐山、保定、秦皇岛四个城市进行了通信电源、空调集中监控系统的
试点局工作,取得了良好的效果,基本上达到了远端实时了解设备运行状态的目的,
为建立新的维护体制创造了前期条件。
由于目前监控系统的产品正处在功能增加,系统需要完善、稳定阶段,供电方
式正在逐步改进,新老设备、智能非智能并存,维护人员水平偏低等实际情况,使
得集中监控只能逐步实现。
3 设备的维护与新设备的选择
(1) 蓄电池仍以固定型防酸隔爆式与阀控式密封铅酸蓄电池共存
自60年代末以来,通信主要采用防酸隔爆铅酸蓄电池。从目前情况看,它的
主要优点是:维护人员对它较为熟悉;内阻小、大电流放电性能好;使用寿命长。
它的主要缺点是:在充电过程中有酸雾溢出对环境和设备有腐蚀作用,需通风良好
的专用房间,需经常添加蒸馏水。90年代初以来,阀控式密封铅酸蓄电池大量进
入通信电源市场,它的主要优点是:使用中几乎无酸溢出,对环境和设备几乎无污
染和腐蚀,可以不单设蓄电池室,维护工作量少,可迭层放置,占地面积少。它的
主要缺点是:电池电压均匀性、一致性较差;使用寿命对环境温度、浮充电压有着
严格的要求;有些厂家的电池,技术上还不完善,存在渗漏液、极板快速腐蚀、鼓
肚等问题;大容量、长寿命使用还需实践证明。因此,有房间的局仍可采用防酸隔
爆式蓄电池;远端无人站等可采用阀控式密封铅酸蓄电池。阀控式电池与普通铅酸
电池的板栅合金不同,对充电电压要求较高,所以严禁两种电池混合使用,如串联
或并联。其实,由于不同阀控电池厂家的板栅合金加工工艺不同,所以不同厂家的
阀控电池也不能混合使用。密封电池的维护工作量甚少,但绝不是无需维护。在安
装过程中,应对电池组进行补充充电。使用过程中,应在自动监控软件中设置定期
进行全测电池端电压功能,以保证充电电压正常;日常维护工作中要注意检查电池
外壳是否变形,有无渗漏现象;另外每年要做一次核对性容量试验。
总结河北省1996年抗洪灾经验,人们已经认识到,有些地区电源室不宜放
在一层或地下室。这就要求,密封电池安装时必须考虑楼板的承重,特别是新型电
池可以迭层放置时更要注意。随着阀控式密封铅酸蓄电池生产量的加大,工艺水平
的提高,它的价格会越来越低,质量会越来越好,所以使用阀控式密封铅酸蓄电池
是发展方向。
(2) 高频开关整流器将取代相控整流器
高频开关整流器较相控整流器体积小、噪声低、效率高、功率因数高、动态性
能好、可靠性高、对电网污染小,因此,取代相控整流器,作为更新换代产品,已
是必然趋势。带有智能接口的20~200A不同大小模块的开关整流器都已出现,
它具有易于监控、易于扩容、易于实现N+1备份等优点。许多厂家根据用户的要
求,生产的开关整流器系统已经具有了交直流配电一起考虑的单机架、双机架,这
些结构都是进行供电改革时可选择的产品。但对机房设备应采取逐步更替旧设备的
态度,不可一刀切,将原有设备随意报废。
(3) 由于高精尖通信设备、仪表的大量使用,对环境温湿度要求较高,机
房普遍配有通信专用空调。一旦外电停电,蓄电池容量再大,由于空调用电得不到
保证,室温上升,通信设备仍不能保证正常运行。今后对交流系统的要求会越来越
高,油机发电机组发展方向将是:体积紧凑、大容量、自动化功能完善、有智能接
口、高可靠性、低噪声。
在市区局(站),由于市电稳定性较高,维护条件也较好,配备一台一级自动
化机组,中心局配备一台机动车载机组可支撑全区。其它局(站)要配备好带有智
能接口的油机机组,且应定期检查油箱、电池等,并启动机组检查其启动功能。
(4) 从一些局的调研中发现,空调用电与通信设备用电的比例发生了较大
的变化,空调用电逐渐变大,甚至超过通信设备,有时达到总电量的2燉3。因此,
在新购空调时,对效率、节能和噪声等指标应给予足够重视。
4 人员培训亟待解决
电源是电信网的心脏,各级领导应给予足够的重视。先进的传输、交换设备等,
加上高可靠的供电系统组成的通信网,才可称为一个真正完善的现代化通信网。随
着电信网装备水平的逐步提高,电源也同样处在大量引进新设备,淘汰旧设备的时
期,同时为配合维护体制全专业、大配套的改革,采用了许多新的维护手段,出台
了许多新的维护管理办法。因此,要维护和管理好现在的电信网,电源专业其它专
业一样存在着维护人员素质、水平亟待提高的问题。要解决这一问题可以采取这样
一些措施:
(1) 加强日常及定期管理,根据新设备、新技术的采用及新的网络体系结
构重新制定、完善各种规章制度。
(2) 在新上工程中,从工程设计、方案会审、工程实施到验收竣工要积极
参与和把关。
(3) 继续搞好技术练兵,加大培训力度。
(4) 引进电源专业的高素质人才。
作者简介:李晓明,河北省邮电管理局运行维护部副主任,高级工程师,从事电信
网路运行维护管理工作。
作者单位:河北省邮电管理局电信运行维护部 石家庄050011
收稿日期:1999-05-28
-- 老顽童 My Oicq:334017
※ 修改:.cgl 于 Oct 21 13:41:58 修改本文.[FROM: 202.118.230.233]
※ 来源:.紫 丁 香 bbs.hit.edu.cn.[FROM: 202.118.230.233]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:7.826毫秒