发信人: realplayer (演绎真实人生), 信区: Energy
标  题: 北京市锅炉污染排放标准
发信站: 哈工大紫丁香 (2002年03月18日10:15:41 星期一), 站内信件

(转载来自http://www.china5e.com/cogen/boilerstandard.htm)


ICS 13.040.40
Z60
备案号:11934-2002

                      北  京  市  地  方  标  准
                                    DB11/139-2002


-----------------------------------------------------------------------
---------

锅 炉 污 染 物 综 合 排 放 标 准
Intergrated emission standard of boilers pollutants











2002-01-07发布                                                   2002-03
-01实施


-----------------------------------------------------------------------
---------

北 京 市 环 境 保 护 局
     北京市质量技术监督局 发布

 

 

                                                      DB11/139-2002

目   次

前言…………………………………………………………………………II
引言…………………………………………………………………………III
1范围…………………………………………………………………………1
2规范性引用文件……………………………………………………………1
3术语和定义…………………………………………………………………1
4要求…………………………………………………………………………2
4.1时间段划分………………………………………………………………2
4.2区域划分…………………………………………………………………2
4.3锅炉大气污染物排放限值………………………………………………2
4.4水污染物排放限值………………………………………………………2
4.5噪声污染控制限值………………………………………………………2
4.6烟囱最低高度规定………………………………………………………3
5 监测 ………………………………………………………………………4
5.1锅炉烟气监测孔和采样平台……………………………………………4
5.2大气污染物的监测分析方法……………………………………………4
5.3大气污染物的过量空气系数折算值……………………………………4
5.4氮氧化物浓度换算………………………………………………………4
5.5锅炉烟气排放的连续监测………………………………………………4
5.6锅炉其他污染物的监测分析方法………………………………………4
6 标准实施…………………………………………………………………… 5

前    言

本标准的全部技术内容为强制性要求。
本标准代替DB11/109-1998《锅炉大气污染物排放标准》; DHJB1-1999《燃煤锅
炉氮氧化物排放标准》;DHJB4-2000《北京市火电厂二氧化硫排放标准》。
本标准与DB11/109-1998、DHJB1-1999、DHJB4-2000相比主要变化如下:
——对锅炉排放污染物环境因素的选择上,除重点对大气污染物控制外,增加了对
废水和噪声污染的控制;
——对锅炉采用燃料和产热量分类,与国外发达国家通常采用的污染物排放标准接
轨;
——执行北京市实施《中华人民共和国大气污染防治法》办法,划分为高污染燃料
禁燃区和其它区两个区域,发布了在用和新建、改建、扩建两类锅炉应执行的大气
污染物排放限值;
——调整了锅炉大气污染物排放浓度限值,取消了锅炉初始排放浓度限值等相关联
的规定,删改了不易于操作的计算公式和相关参数;
——调整了锅炉大气污染物排放浓度折算的过量空气系数,对1.4MW及以上锅炉增
加安装在线监测仪器的规定。
本标准由北京市环境保护局提出。
本标准由北京市人民政府批准。
本标准起草单位:北京市环境保护科学研究院、中国环境科学研究院、清华大学。

本标准主要起草人:畅明珍、闰静、葛大陆、朱晨、姚生临、彭应登、钱秋星。
本标准由北京市环境保护局负责解释。

引    言

   为了保护环境,保障人体健康,提高北京市的环境质量,特别是改善北京市大
气环境质量,根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防
治法》第十九条、第二十五条、第二十六条、第三十条制定本标准。

锅炉污染物综合排放标准

1 范围
   本标准按在用和新建、改建、扩建两类,规定了各类锅炉的污染物最高允许排
放限值。
   本标准适用于各种锅炉污染物的排放管理以及建设项目环境影响评价、设计、
竣工验收和建成后的污染物排放管理。采用甘蔗渣、锯末、树皮等生物质燃料的锅
炉,参照本标准中燃煤锅炉的污染物排放限值执行。采用燃油、燃气发电的机组参
照本标准中燃油、燃气锅炉的污染物排放限值执行。
   本标准不适用于以生活垃圾、危险废物为燃料的锅炉。
2 规范性引用文件
   下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用
文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然
而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新的版本。凡是
不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
   GB 5468    锅炉烟尘测试方法
   GB 8978    污水综合排放标准
   GB 12348   工业企业厂界噪声标准
   GB/T 16157固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
   GB50041    锅炉房设计规范
   HJ/T42 固定污染源排气中氮氧化物的测定   紫外分光光度法
   HJ/T43 固定污染源排气中氮氧化物的测定   盐酸萘乙二胺分光光度法
   HJ/T55 大气污染物无组织排放监测技术导则
   HJ/T56 固定污染源排气中二氧化硫的测定   碘量法
   HJ/T57 固定污染源排气中二氧化硫的测定   定电位电解法
   HJ/T75 火电厂烟气排放连续监测技术规范 
   HJ/T76 固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法
   北京市水污染物排放标准
   空气与废气监测分析方法(中国环境科学出版社  1990年版)
   烟尘烟气测试实用技术(中国环境科学出版社  1990年版)
3 术语和定义
   下列术语和定义适用于本标准。
3.1
   锅炉
   将燃料的化学能转化为热能,又将热能传递给水、汽、导热油等工质,从而产
生蒸汽或热水的设备。
   本标准中锅炉是以额定容量(产热量)确定其污染物最高允许排放限值,0.7MW
的产热量相当于1t/h蒸发量。
3.2
   标准状态
   烟气在温度为273K,压力为101325Pa时的状态,简称“标态”。本标准中所规
定的大气污染物

DB11/139-2002
排放浓度均指标准状态下干烟气的数值。
3.3
   过量空气系数
   燃料燃烧时,实际空气入炉量与理论空气需要量之比值,用“α”表示。
3.4
   烟气排放连续监测
   对锅炉排放的烟气进行连续地、实时地跟踪监测,又称为烟气排放在线监测。

3.5
   烟囱高度
   从锅炉所在±0地表面至烟囱排放口的垂直距离。位于地表面以下的锅炉,其烟
囱高度应扣除从锅炉所在地面至±0地表面部分。
3.6
   高污染燃料
   根据国家环境保护总局“关于划分高污染燃料的规定”,高污染燃料系指:原
(散)煤、煤矸石、粉煤、燃料油(重油和渣油)、硫含量>0.3%的蜂窝型煤、
硫含量>30mg/m3的人工煤气等。
3.7
   高污染燃料禁燃区
   市人民政府根据《北京市实施(中华人民共和国大气污染防治法)办法》第十
三条,划定高污染燃料禁燃区的范围。在划定的范围内,不得新建、改建和扩建燃
用高污染燃料的设施;现有燃用高污染燃料的设施必须在规定的期限内改造使用清
洁燃料。
   北京市高污染燃料禁燃区的范围为城近郊区、北京经济技术开发区和市人民政
府划定的其它区域。
4 要求
4.1时间段划分
4.1.1在用锅炉执行时间殷
   本标准中己批准的在用锅炉按两个时间段,执行对应的污染物排放限值。
   第I时段:≤45.5MW的锅炉,自本标准实施之日起至2003年10月31日;
            >45.5MW的锅炉,自本标准实施之日起至2005年10月31日。
   第II时段:≤45.5MW的锅炉,自2003年11月1日起;
            >45.5Mw的锅炉,自2005年11月1日起。
4.1.2 本标准对新建、改建、扩建锅炉(含本标准发布之日前己获得批准的在建尚
未投产使用的锅炉〕
不划分时段。
4.2 区域划分
    本标准将北京市划分为A、B两个区域:
    A区:城近郊区、北京经济技术开发区和市人民政府划定的其它高污染燃料禁
燃区。
    B区:除A区以外的其它地区。
4.3 锅炉大气污染物徘放限值
    锅炉烟尘、二氧化硫、氮氧化物最高允许排放浓度、烟气黑度和无组织排放粉
尘限值见表1。
4.4 水污染物徘放限值
    锅炉房排放废水中的污染物按《北京市水污染物排放标准》执行,冲灰、冲渣
水必须回用。
4.5 噪胃污染控制限值
锅炉房噪声控制限值按GB12348执行。
4.6 姻囱最低高度规定
4.6.1 新建锅炉烟囱按GB50041执行。                                 

表 1 锅炉大气污染物排放限值

污染物
  
 适用区域
 燃煤锅炉a
 燃轻柴油、煤油锅炉b
 燃气锅炉
 
〈14MW
 14MW-45.5MW
 〉45.5MW
 
I时段
 II时段
 I时段
 II时段
 I时段
 II时段
 全部时段
 全部时段
 
烟尘
(mg/m3)
 在用锅炉
 A区
 100
 禁排
 100
 50
 50
 30
 30
 10
 
B区
 100
 50
 100
 50
 50
 30
 
新改扩锅炉
 A区
 禁排
 
B区
 50
 50
 30
 
二氧化硫(mg/m3)
 在用锅炉
 A区
 300
 禁排
 300
 150
 500
 100
 50
 20
 
B区
 300
 150
 300
 150
 500
 100
 
新改扩锅炉
 A区
 禁排
 
B区
 150
 150
 100
 
氮氧化物(mg/m3)
 在用锅炉
 A区
 300
 禁排
 300
 300
 300
 250
 200
 200
 
B区
 300
 300
 300
 300
 300
 250
 
新改扩锅炉
 A区
 禁排
 
B区
 300
 300
 250
 
烟气黑度
(林格曼,级)
 全部锅炉
 全部区域
 1级
 
无组织排放粉尘(监控点与上风向参照点浓度差值)
 全部锅炉
 全部区域
 0.2
 
a 禁止新建、改建、扩建化石燃料电厂和热电厂锅炉房。
b 不允许新建、改建、扩建燃用重油、渣油的锅炉房。燃用重油、渣油的在用锅炉
按照燃煤锅炉大气污染物排放限值执行。
 

4.6.2 新建燃煤锅炉烟囱最低高度
   每个新建燃煤锅炉房只能设一个烟囱,烟囱高度按表2和GB50041执行。烟囱还
需要高出周围200m内建筑物3m以上。

表2 新建燃煤锅炉房烟囱最低高度

锅炉房总容量(MW) ≤0.7 〉0.7-2.8 〉2.8-14 〉14-45.5 〉45.5-154 
烟囱最低高度(m) 20 30 40 50 100 

4.6.3 新建燃气、燃轻柴油、燃油锅炉烟囱最低高度
   新建燃气、燃轻柴油、燃油锅炉烟囱最低高度及距周围居民住宅的距离按批准
的环境影响报告书(表)及GB50041执行。同时,锅炉容量在0.7MW及以下的烟囱高
度不得低于8m;锅炉容量在0.7MW以上的烟囱高度不得低于15m.
4.6.4 新建锅炉烟囱高度达不到规定高度时的处置
   锅炉烟囱高度达不到4.6.1、4.6.2、4.6.3任何一项规定时,其烟尘、二氧化硫
、氮氧化物最高允许排放浓度,按相应排放限值的50%执行.
5 监测
5.1 锅炉烟气监测孔和采样平台
   各种锅炉必须按监测规范要求设置固定的烟气监测孔和采样平台.
5.2 大气污染物的监测分析方法
5.2.1 锅炉大气污染物的采样方法
   锅炉大气污染物的采样方法执行GB5468、GB/T16157和HJ/T55规定.
5.2.2 锅炉大气污染物的分析方法
5.2.2.1 锅炉的烟尘测定方法执行GB5468规定.
5.2.2.2 锅炉无组织排放粉尘规定方法执行HJ/T55规定.
5.2.2.3 锅炉气态污染物分析方法执行HJ/T56、HJ/T57、HJ/T43和《空气与废气监
测分析方法》规定.
5.2.2.4 烟气黑度测定方法暂时按《烟尘烟气测试实用技术》执行,该测定方法的
国家标准发布后执行国家标准.
5.3 大气污染物的过量空气系数折算值
   实测的锅炉烟尘、二氧化硫和氮氧化物排放浓度,必须按GB/T16157规定,采用表
3过量空气系数进行折算.

表3 锅炉大气污染物的过量空气折算系数

锅炉燃料类型 过量空气折算系数α 
燃煤锅炉 ≤45.5MW 1.8 
>45.5MW 1.4 
燃气、燃油锅炉 1.2 

锅炉大气污染物过量空气系数折算公式:
C=C'×α'/α

式中: C--折算后的锅炉烟尘、二氧化硫和氮氧化物排放浓度,mg/m3;
      C'--实测的锅炉烟尘、二氧化硫和氮氧化物排放浓度,mg/m3;
      α'--实测的过量空气系数;
       α--规定的过量空气折算系数.
5.4 氮氧化物浓度换算
   本标准规定的氮氧化物质量浓度以NO2计,按1μ L/L的氮氧化物相当于2.05mg/
m3氮氧化物,将体积分数换算成质量浓度.
5.5 锅炉烟气排放的连续监测
   使用额定功率14MW以上(含)的燃煤锅炉,应安装连续监测大气污染物排放的测试
仪器,必须符合HJ/T75和HJ/T76有关规定.测试仪器的管理、使用,按照环境保护和
计量监督的有关法规执行.
5.6 锅炉其他污染物的监测分析方法
5.6.1 监测锅炉烟尘和气态污染物排放时,45.5MW以下(含)锅炉负荷应符合GB5468
规定.对于45.5MW以上锅炉大气污染物的监测,应在其运行负荷75%以上进行(符合GB5468
适用范围的该类锅炉除外).
5.6.2 锅炉其他污染物的监测分析方法按GB8978和GB12348中规定的污染物监测分
析方法执行.
6 标准实施
   位于国务院批准划定的酸雨控制区、二氧化硫污染控制区内的锅炉,二氧化硫排
放除执行本标准外,还须执行所在控制区内的地方总量排放控制指标.

--
生活需要realplayer!

※ 来源:·哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: 202.118.243.253]
[百宝箱] [返回首页] [上级目录] [根目录] [返回顶部] [刷新] [返回]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:202.380毫秒