对布线测试系统的认识误区
黄昆兴
 自1995年年底发布测试标准TSB-67到今天已经快三年了,然而国内一些布线施工单位
在工程的验收测试方面,仍然存在着一些不规范的行为。
  ■ 近端串扰(NEXT)的测试问题
  最普遍的问题就是在测量近端串扰(NEXT)时没有按照规范在两端进行测试,尤其在
链路超过40米时。由于链路中信号的衰减会使在远端产生的NEXT信号无法被测试端的仪
表测量出来,因此很容易使人误以为链路是正常的。连接不通畅的问题只有在接上网络
设备后才可能被发现。为了避免此种错误的发生,必须在链路两端分别进行NEXT值的测
量。采用双向测试仪虽然初期投资较大,但在日后的长期测试过程中所节省的时间及人
力绝对可以抵消这一投资。
  ■ 短链路的问题。
  当一条链路短于15米时,也会因为链路的衰减量过小,使得在测试端测量到的NEXT
值可能是远端NEXT的累加值,因此当在短链路上测得过大的NEXT值时,必须在另一端对
其进行重新测量。实际上,在用测试仪测量跳接线时,除了对接线图的测试外,其他测
试项目的意义都不大。
  ■ 155MHz的测试频率问题
  由于ATM采用NRZ编码方式来传送数字信号,因此虽然其数据传输速率为155Mbps,但
它所需要的频带宽仅为67MHz。因此,在用五类布线系统所使用的100MHz测试频率验证过
的布线系统上绝对可以运行ATM网络。许多用户误认为Mbps与MHz是同一个单位,某些测
试仪厂家便出于商业目的以155MHz的测试频率来诱使用户购置这类仪器。事实上,这类
仪器在测试频率超过100MHz时所采用的测试规范全部都是生产厂家自行制定的,因为TI
A及ISO对五类线缆规定的最高测试频率就是100MHz,六类线缆则是250MHz,因此高于15
5MHz的测试频率是没有规范的,也是毫无意义的。
  ■屏蔽线缆测试标准问题
  屏蔽线缆比非屏蔽线缆多一个屏蔽保护层,因此很多用户宁愿花费更多的资金来购
买屏蔽线缆。可是,如果在施工时没有对屏蔽层做正确的接地处理,它不但不能发挥屏
蔽的作用,反而会使屏蔽层变成产生干扰信号的源头。目前TIA仅对非屏蔽线缆制订了标
准,因此用户应该可以放心地使用非屏蔽线。非屏蔽线最大的好处是价格便宜且施工容
易。您只要按规范用测试仪来对布线系统进行验证,就能够掌握布线工程施工的质量。

   ■ 必须要有“随装随测”的概念
  当一条链路施工完毕后,必须立刻用测试仪进行测试,不要等链路全部完工后再进
行测试。仪器上的Basic Link规格就是施工单位在测试时用来参照的规格,而Channel规
格则是在客户进行整体布线系统验收时所采用的规格。
   ■ 测试结果的保存
  对测试结果必须加以编号储存。为保障用户的权益,测试仪提供的测试报告应是不
可以修改的电脑文本文件,它必须是经过加密无法让施工人员进行修改的电脑文件。
   ■ 千兆网与五类线的问题
  “要运行千兆以太网就必须采用超五类布线系统”的说法是不对的。IEEE(国际电
子与电气工程协会)已经与TIA协商过,认为千兆网仍然可以在当前的五类布线系统上运
行。为了确保原来的5类布线系统能顺利地运行千兆网,只要对布线系统以新的测试参数
重新测试即可。在进行千兆网的测试时,所采用的测试频率仍然是100MHz,仍在五类系
统带宽允许的范围内进行。但在新建网络系统时,笔者还是建议用户尽量采用新的Cat 
6或Cat 5E布线产品。


--