FamilyLife 版 (精华区)
发信人: freexiaoyu (●逆风飞扬●), 信区: FamilyLife
标 题: 瓦工验收的标准——③水泥砂浆抹灰的施工及验收
发信站: BBS 哈工大紫丁香站 (Sat Sep 4 16:04:25 2004)
③ 水泥砂浆抹灰的施工及验收
1.水泥砂浆抹灰的施工程序
水泥砂浆抹灰是家庭装修中经常使用的施工手段,主要用于新改动的墙体墙面。内墙
抹灰的规范施工程序为首先找规矩,即对墙体四角进行规方①,横线找平,竖线吊直,然
后制作标准灰饼,并做冲筋②,阴阳角找方,内墙抹灰应为三层,底层要低于冲筋,中层
垫平冲筋,中层干燥至50%~60%时,涂抹面层。 水泥砂浆抹灰的质量水平将直接影响面层
装修的施工工期及工程质量,所以必须严格按规范的程序施工。
2.水泥砂浆抹友的施工规范
抹灰前必须制作好标准灰饼,根据墙面抹灰的厚度要求,失在墙角上方各做一个标准
灰饼,并拉线在窗口、垛角处加做灰饼,然后用线锤吊线做墙下角标准灰饼。
冲筋也是保证抹灰质量的重要环节,冲筋是在上、下两介灰饼之间做砂浆带,其真度
与灰饼相同,两边为斜面,是大面积抹灰时重要的控制标志。
阴阳角找方也是直接关系到后续装修工程质量的重要工序。找方时应先在阴阳角做基
线,用方尺先将阳角找方,然后在墙角和顶棚弹出抹灰准线,并在准线上、下两端做灰饼
和冲筋。
抹灰时,中层灰浆凝固前,应每隔一定距离交叉画出斜痕以保证面层与中间层之间更好地
粘结。
3.水泥砂浆抹友的验收
水泥砂浆抹灰应达到以下标准2面层不允许有爆灰和裂缝各灰层之间、 抹灰层与基层
之间应粘结牢固,不得有脱层、空鼓等缺陷,表面平整、洁净,颜色均匀一致,无抹纹,
灰线王直方正,清洁美观。用2米直尺检查,表面误差低于2毫米, }2米托线板检查阴阳角
垂直误差小于2毫米,立面垂直误差小于3毫米,用方尺检查阴阳角方正误差小于2毫米。
4.水泥砂浆抹灰常见质量问题及处理方法
水泥砂浆抹灰常见的质量问题有脱层、空鼓、爆灰和裂缝等。 (1)脱层:主要是由于
底层灰层过干。防治方法除按规范要求施工外,如发现底层已干,应清水湿润、待底层湿
润透后再抹面层。(2)空鼓:主要原因是基层处理不干净或有凹处、一次抹灰太厚等。抹灰
前应将基层清扫干净,并提前2~3天开始向墙面浇水,渗水深度达10毫米后方可施工,有深
凹处,应提前补平砂浆。(3)爆灰:主要原因是材料质量不好,有杂质或泥土。施工前应仔
细检查材料质量,砂子要经细筛筛选后方能使用。(4)裂缝:主要原因是抹灰层过厚,如果
抹灰面很厚, 施工中应先填底层,或在底灰抹好后喷防裂剂进行处理。水泥砂浆出现以上
情况,都应该进行返工修复,修复时,将脱层、空鼓、爆灰及裂缝部分清除干净,再按规
范要求进行局部的抹灰。
5.水泥砂浆抹友的工期概算
抹灰工程是技术性较强、体力耗费较大的施工项目。在材料准备充足的条件下,顶棚
抹灰平均每个人一天能抹10平方米,墙面能抹14平方米,但需2人协同作业。 墙面基层材
料的不同、平整度的不同都直接影响抹灰的厚度和速度,因此工期也会有明显变化。抹灰
工程可以同其他卫程平行作业。
--