ArchUrban 版 (精华区)

发信人: shiny (小乖·想独自去流泪 ), 信区: Architecture
标  题: [合集]问个和水泥有关的问题
发信站: 哈工大紫丁香 (2002年04月04日18:20:57 星期四), 站内信件


────────────────────────────────────────
 javan (willmore)                     于 2002年03月29日18:48:06 星期五 说道:

对预制件来说,如果水泥不凝固,除了水泥的质量问题,
还有什么因素可能造成这种情况?
有没有一种添加剂,能够破坏它的凝结?
如什么酸性物质,
//Bow
----------    
    IF I COULD, I WOULD.
※ 来源:·哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: 218.7.32.42]

────────────────────────────────────────
 hitwzy (老五)                        于 2002年03月30日02:54:34 星期六 说道:

预制构件混凝土不凝结,除了水泥存在过期、失效的问题,还可能有下述原因:
1。混凝土配比不对,尤其是水灰比这个参数。通俗地说就是水太多,而水泥太少了。
2。在拌制和养护混凝土的水中,不得含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质。凡是
   能饮用的自来水和清洁的天然水,都能用来拌制和养护混凝土。不允许使用含有有
   机杂质的沼泽水,含有腐植酸或其他酸、盐的污水、工业废水以及pH<4的水拌制
   和养护混凝土。
3。由于某些缓凝剂对水泥的缓凝作用很强,因此其掺量应严格控制。例如硼酸(H3BO3)
   具有很强的缓凝作用,若掺量较多,有可能导致成型数日后仍不能正常凝结。
4。施工时混凝土振捣时间过长,也会使混凝土产生离析而不能凝结成型。
5。欢迎大家补充......
//hand
【 在 javan (willmore) 的大作中提到: 】
: 对预制件来说,如果水泥不凝固,除了水泥的质量问题,
: 还有什么因素可能造成这种情况?
: 有没有一种添加剂,能够破坏它的凝结?
: 如什么酸性物质,
: //Bow
: ----------    

────────────────────────────────────────
 vinson (面向大海,春暖花开)          于 2002年03月30日08:59:46 星期六 说道:

高手!
【 在 hitwzy (老五) 的大作中提到: 】
: 预制构件混凝土不凝结,除了水泥存在过期、失效的问题,还可能有下述原因:
: 1。混凝土配比不对,尤其是水灰比这个参数。通俗地说就是水太多,而水泥太少了。
: 2。在拌制和养护混凝土的水中,不得含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质。凡是
:    能饮用的自来水和清洁的天然水,都能用来拌制和养护混凝土。不允许使用含有有
:    机杂质的沼泽水,含有腐植酸或其他酸、盐的污水、工业废水以及pH<4的水拌制
:    和养护混凝土。
: 3。由于某些缓凝剂对水泥的缓凝作用很强,因此其掺量应严格控制。例如硼酸(H3BO3)
:    具有很强的缓凝作用,若掺量较多,有可能导致成型数日后仍不能正常凝结。
: 4。施工时混凝土振捣时间过长,也会使混凝土产生离析而不能凝结成型。
: 5。欢迎大家补充......
: //hand

────────────────────────────────────────
 javan (willmore)                     于 2002年03月30日10:16:23 星期六 说道:

 谢谢拉
 hitwzy (老五)                        于 2002年03月30日12:35:05 星期六 说道:

也不行,呵呵。
喝多了也吐,开车也上树...
【 在 vinson (面向大海,春暖花开) 的大作中提到: 】
: 高手!
: 【 在 hitwzy (老五) 的大作中提到: 】
: : 预制构件混凝土不凝结,除了水泥存在过期、失效的问题,还可能有下述原因:
: : 1。混凝土配比不对,尤其是水灰比这个参数。通俗地说就是水太多,而水泥太少了。
: : 2。在拌制和养护混凝土的水中,不得含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质。凡是
: :    能饮用的自来水和清洁的天然水,都能用来拌制和养护混凝土。不允许使用含有有
: :    机杂质的沼泽水,含有腐植酸或其他酸、盐的污水、工业废水以及pH<4的水拌制
: :    和养护混凝土。
: : 3。由于某些缓凝剂对水泥的缓凝作用很强,因此其掺量应严格控制。例如硼酸(H3BO3)
: :    具有很强的缓凝作用,若掺量较多,有可能导致成型数日后仍不能正常凝结。

────────────────────────────────────────
[百宝箱] [返回首页] [上级目录] [根目录] [返回顶部] [刷新] [返回]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:4.192毫秒