ArchUrban 版 (精华区)

发信人: aswater (网日情怀), 信区: Architecture
标  题: 上海住宅装饰装修验收标准
发信站: 哈工大紫丁香 (Wed Apr 14 22:35:29 1999), 转信

上海住宅装饰装修验收标准 

99年3月18日

上海住宅装饰装修验收标准
    上海市地方标准  DB31/T30-1999
    上海市技术监督局  上海市建设委员会发布
    1999年3月15日起实施

    前言
    本标准的制定为交付使用的新建住宅和使用中住宅二次装修提供了一个
基本的要求和相应的验收方法。本标准可作为供需双方签订装饰装修合同的
质量依据。
    住宅装饰装修的需求具有多层次的特征,不可能也不应当指望将这些不
同层次的需求详尽地列入一项标准。
    本标准在制定过程中参考了GBJ301―88《建筑工程质量检验评定标
准》、GJ302―88《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》、GBJ303―
88《建筑电气安装工程质量检验评定标准》、GBJ304―88《通风与空调工
程质量检验评定标准》、JGJ73―91《建筑装饰工程施工及验收规范》、
QB1838―93《室内装饰工程质量规范》和QB/T6016―97《家庭装饰工程
质量规范》等标准的规定。
    本标准中给排水管道、电气、卫浴工程均为强制性条款。
    本标准的附录A为提示的附录。
    本标准由上海市室内装饰行业协会、上海市建筑装饰协会共同提出。
    本标准负责起草单位:上海市建筑科学研究院、上海市建筑材料及构件
质量监督检验站、上海市室内装饰质量监督检验站、上海百姓家庭装潢有限
公司、上海荣欣家庭装潢公司。
    本标准参加起草单位:上海居业设计装潢公司、上海装潢总汇、上海列
雅室内装饰公司、上海进念室内设计装潢有限公司、上海室内装饰集团公司
家庭装饰有限公司。
    本标准主要起草人:楼明刚、傅徽、王学勇、甄竞康、窦麟贵、应再扬、
卞福康。
    本标准于1999年1月11日首次发布。
    本标准委托上海市建筑科学研究院负责解释。

    1.范围
    本标准规定了住宅装饰装修的基本原则,给排水管道、电气、抹灰、镶
贴、木制品、门窗、吊顶、花饰、涂装、裱糊、卫浴设备等各项工程的验收
要求、验收方法及验收质量判定。
    本标准适用于已交付使用的新建住宅和使用中住宅二次装饰装修的验
收,也适用于供需双方签定装饰装修合同中的质量依据。

    2.基本原则
    2.1  住宅装饰装修(以下简称装饰)应遵守法律、法规和有关规定,
并应遵循安全、美观的基本原则,在设计与施工中必须贯彻国家、行业和地
方有关安全、防火、环保、建筑、电气、给排水等现行标准和技术规程。
    2.2  装饰设计施工必须确保建筑物原有安全性、整体性,不得任意改
变建筑物的承重结构,不得破坏建筑物外立面,若需开安装孔洞,在设备安
装后应按原有外墙装饰效果修整。
    2.3  装饰应在业主的分户门以内的住户面积范围进行,不得占用公用
空间,不得因装饰影响毗邻房屋的安全及使用环境。
    2.4  采购的装饰材料质量应符合该产品有关标准的质量要求和设计要
求,供货单位应提供产品质保书或检验报告。施工前,必须对材料进行验收,
合格后方可进行施工。如供需双方有争议时,可由市级法定建材质检机构仲
裁检验。
    2.5  装饰不得随意改变排水立管、给水管道、地漏、便器的位置,不
得随意增设卫浴设施。
    2.6  厨房装饰时严禁移动燃气表具,燃气管道不得暗敷,不得穿越卧
室,穿越吊平顶内的燃气管道不得有接头。如确需移动表具,应由业主向燃
气主管部门提出申请,经同意后方能施工。
    2.7  对安装、使用有特殊规定的材料制品和设备施工,应按其产品说
明书的规定进行。
    2.8  供需双方在住宅装饰前应签订施工合同。合同中应包括设计要
求、材料选型和等级、施工质量、期限和保修期等内容。在选材时应优先采
用节能型、阻燃型和环保型装饰材料及用具。

    3.给排水管道
    3.1  基本要求
    3.1.1  给排水管村材、管件的质量必须符合标准要求,排水管应采
用硬质聚氯乙烯排水管材、件。
    3.1.2  施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工
后再检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必
须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后方可进入下道工序施工。
    3.1.3  排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管
道。
    3.1.4  管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水
龙头或角阀及管道终端的100cm处应设管卡,管卡安装必须牢固。管道采用
螺纹连接,在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材与
管件或阀门之间不得有松动。
    3.1.5  安装的各种阀门位置应符合设计要求,便于使用及维修。
    3.1.6  所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管
道坡度应符合要求。
    3.1.7  各种管道不得改变管道的原有性质。
    3.2  验收要求和方法
    3.2.1  管道排列应符合设计要求,管道安装应固定牢固,无松动,
龙头、阀门安装平整,开启灵活,出水畅通,水表运转正常。采用目测和手
感的方法验收。
    3.2.3  水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于
50mm。用钢卷尺检查。

    4.电气
    4.1  基本要求
    4.1.1  每户应设置分户配电箱,配电箱内应设漏电断路器,漏电动
作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别
控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。
    4.1.2  导线的敷设应按装饰设计规定进行施工,线路的短路保护、
过负荷保护、导线截面的选择,低压电气的安装应按国家现行标准和上海市
有关规定进行。
    4.1.3  室内布线除通过空心楼板外均应穿管敷设,并采用绝缘良好
的单股铜芯导线。穿管敷设时,管内导线的总截面积不应超过管内径截面积
的40%,管内不得有接头和扭结。导线与电话线、闭路电视线、通信线等不
得安装在同一管道中。
    4.1.4  照明及电热负荷线径截面的选择应使导线的安全载流量大于
该分路内所有电器的额客电流之和,各分路线的容量不允许超过进户线的容
量。
    4.1.5  接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于
0.5MΩ。
    4.1.6  进户的PVC塑料导线管的管壁厚度应不小于1.2mm。
    4.1.7  电暖器安装不得使用普通插座,不得直接安装在可燃构件
上。卫生间插座宜选用防溅式。
    4.1.8  插座离地面应不低于200mm。线盒内导线应留有余量,长
度宜为150mm。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接
外壳,照明灯开关距地高度宜为1.3m,开关不宜装在门后。
    4.1.9  吊平顶内的电气配管,应按明配管的要求,不得将配管固定
在平顶的吊架或龙骨上。灯头盒、接线盒的设置应便于检修,并加盖板,使
用软管接到灯位的,其长度不应超过1m。软管两端应用专用接头与接线盒,
灯具连接牢固。金属软管本身应做接地保护。各种强、弱电的导线均不得在
吊平顶内出现裸露。
    4.2  验收要求和方法
    4.2.1  工程竣工后应向业主提供线路走向位置尺寸图,并按上述要
求逐一进行验收,需隐蔽的电气线路应在业主验收合格后方可进行隐蔽作
业。
    4.2.2  面向电源插座的相线和零线位置为右相左零,有接地孔的插
座,其地线插孔应为上方位置,接地应可靠。开关插座应安装牢固。采用目
测和手动的方法检查,并采用电路测试的专用工具检验插座上的相线、零线
和地线位置是否符合要求。
    4.2.3  导线与燃气管路的间隔距离按表1的规定,并用钢卷尺进行
检查。

表1:导线与燃气管道间隔距离
-----------------------------------------------------------------
位置    导线与燃气管之间距离    电气开关接头与燃气管间距离
同一平面      ≥100
不同平面      ≥50   ≥150
-----------------------------------------------------------------
    4.2.4  施工完毕,应进行电器通电和灯具试亮试验,验证开关插座
性能是否良好。

    5.抹灰
    5.1  基本要求和验收方法
    表面应洁净、接槎平顺、线角顺直、粘接牢固、无脱层、无爆灰和裂缝
等缺陷。采用目测的方法验收。
    5.2  抹灰质量允许尺寸偏差及验收方法应符合表2的要求。

 表2:    抹灰质量允许尺寸偏差及验收方法
-----------------------------------------------------------
项目          允许            验收方法
              偏差       量具          测量方法
-----------------------------------------------------------
表面平整度    ≤4     2m靠尺和楔形   每室测量不少于二
  塞尺           处,取最大值
立面垂直度    ≤5每室随机选一面墙,
  2m托线板       测量不少于三处,取
阴阳垂直度    ≤4最大值
阴阳角方正度  ≤4     用方尺和楔形   每室随机测量一阴
  塞尺           阳角
-----------------------------------------------------------
    5.3  用小锤轻轻敲击检查有无空鼓声,空鼓而不裂的面积不大于20
平方米为合格,全数检查。

    6.镶贴
    6.1  基本要求和验收方法
    镶贴应牢固,表面平整干净,无漏贴错贴;缝隙均匀周边顺直,砖面无
裂纹、掉角、缺楞等现象。采用自然光线下目测的方法验收。
    6.1.2  用小锤在墙面上全数轻轻敲击,空鼓声应小于20平方米。
    6.1.3  墙面镶贴允许尺寸偏差及验收方法应符合表3的规定。

表3: 墙面镶贴尺寸偏差及验收方法
-----------------------------------------------------------------
    项目       允许偏差                  验收方法
             石材    墙面砖        量具             测量方法
-----------------------------------------------------------------
表面平整度  ≤2.0    ≤2.0    2m靠尺、楔形塞尺    每室随机选一
垂直度      ≤3.0    ≤2.0    1m托线板            墙面测量,不
阳角方正    ≤3.0    ≤2.0    方尺、楔形塞尺      少于二处,取
接缝高低    ≤0.5    ≤0.5    游标卡尺            最大值。
接缝平直    ≤2.0    ≤2.0    拉线、钢直尺
缝隙宽度    ≤2.0    ≤1.0    钢直尺
-----------------------------------------------------------------
    6.2  地面镶贴
    6.2.1  基本要求同6.1.1。
    6.2.2  用小锤在地面上全数轻轻敲击,不得有空鼓声。
    6.2.3  有排水要求的地砖镶贴坡度应满足排水要求,与地漏结合处
应严密牢固。
    6.2.4  未经楼面负载验算,不得在楼面上镶贴花岗石、大理石等厚
重的材料。
    6.2.5  地面镶贴尺寸允许偏差及验收方法应符合表4的规定。

表4: 地面镶贴允许尺寸偏差及验收方法
-----------------------------------------------------------------
项目      允许偏差             验收方法
      量具          测量方法
-----------------------------------------------------------------
表面平整度  ≤2.0    2m靠尺、楔形塞尺    每室测量不少于
接缝高低    ≤0.5    钢直尺和楔形塞尺    二处,取最大值
接缝平直    ≤2.0    拉线、钢直尺
缝隙宽度    ≤2.0    钢直尺
-----------------------------------------------------------------
    6.3  墙面安装玻璃或镜子时,应保证其安全性,边角处不得有尖口和
毛刺,潮湿区域应作特殊处理。

    7.木制品
    7.1  壁橱及吊橱
    7.1.1  基本要求和验收方法
    造型、结构和安装位置应符合设计要求。框架应采用榫头结构(细木工
板除外)。表面应砂磨光滑,不应有毛刺和锤印。采用贴面材料时,应粘贴
平整牢固,不脱胶,边角处不起翘。橱门尖安装牢固,开关灵活,下口与底
片下口位置平行。小五金安装齐全、牢固,位置正确。采用目测和手感的方
法验收。
    7.1.2  壁橱及吊橱的制作尺寸偏差和验收方法应符合表5的规定。

表5: 壁橱及吊橱制作尺寸允许偏差及验收方法
-----------------------------------------------------------------
项目     允许偏差         验收方法
 量具          测量方法
-----------------------------------------------------------------
壁橱    橱门缝宽度             ≤1.5    楔形塞尺      每橱随机选门
吊橱    垂直度                 ≤2.0    线锤、钢卷尺  一扇,测量不
        对角线长度(橱体、橱门) ≤2.0                  少于二处,取
              最大值。
-----------------------------------------------------------------
注:本表指标以1m为基础,超过1m以百分比类推。

    7.2  护墙板
    7.2.1  基本要求和验收方法
    护墙板表面应光洁,棱面光滑,无长刺和飞边,本纹朝向一致,缝口紧
密,板面间缝隙宽度均匀。护墙板应安装牢固,上沿线水平无明显偏差。护
墙板阴阳角应垂直,阳角应呈45℃角连接,采用目测及手感的方法验收。
    7.2.2  护墙板的尺寸偏差及验收应符合表6的规定。

表6:护墙板尺寸允许偏差及验收方法
-----------------------------------------------------------------
项目        允许偏差           验收方法
     量具            测量方法
-----------------------------------------------------------------
上口平直度    ≤3      5m拉线          每室测量不少
面板垂直度    ≤2      线锤和钢直尺    于二处,取最
表面平整度    ≤1.5    1m靠尺和塞尺    大值
面板间隙宽度  ≤2.0    钢直尺
-----------------------------------------------------------------
    7.3木地板
    7.3.1  基本要求和验收方法
    木地板表面应洁净无沾污,刨平磨光,无刨痕、刨茬和毛刺等现象。木
阁栅应灯固,间距应符合要求。铺设应牢固、不松动,行走时地板无响声。
地板与墙面之间应留8―10mm的伸缩缝,用目测和手感的方法验收。
    7.3.2  本地板的铺设尺寸偏差和验收方法应符合表7的规定。

表7:木地板的铺设尺寸允许偏差及验收方法
-----------------------------------------------------------------
               项目          允许偏差        验收方法
 量具      测量方法
-----------------------------------------------------------------
表面平整度    长地板          ≤2.0    2m靠尺、   在地板油漆
              拼花地板        ≤2.0    楔形塞尺   前进行验收。
              四面企口地板    ≤2.0               每室至少
缝隙宽度      长地板          ≤1.0               测量三处,
              拼花地板        ≤0.5               取最大值。
              拼花预制块      ≤0.2
              四面企口地板    ≤0.2
              地板接缝高低    ≤0.5
-----------------------------------------------------------------
    注:本表所列允差适用于柚木、柞木、水曲柳树种的地板,其他
树种的地板可参照执行。

    7.4  细木工
    7.4.1  基本要求和验收方法
    表面光滑,线条顺直,楞角方正,不露钉帽,无刨痕、毛刺、锤印等缺
陷。安装位置正确,割角整齐,接缝严密,与墙面贴紧,采用目测和手感的
方法验收。
    7.4.2  细木制品安装允许偏差及验收方法应符合表8的要求。

表8:细木制品安装尺寸允许偏差及验收方法
-----------------------------------------------------------------
            项目          允许偏差          验收方法
量具        测量方法
-----------------------------------------------------------------
窗台板    两端高低差        ≤2    水平尺和楔形塞尺    全数
窗帘盒    两端距窗洞长度差  ≤3    钢卷尺              检查
踢脚板    下沿口平直        ≤3    5m拉线、钢卷尺
顶角线
门、窗套  内侧平直          ≤3
-----------------------------------------------------------------

    8.门窗
    8.1  铝合金门窗
    8.1.1  材料要求和验收方法
    铝合金窗型材的壁厚规格宜不小于1.4mm,门型材的壁厚规格宜不小于
2.0mm。检验时,壁厚用精度为0.02mm游标卡尺测量。
    8.1.2  基本要求和验收方法
    门窗的品种规格、开启方向及安装位置应符合设计规定。门窗安装必须
牢固,横平坚直,高低一致,窗框与洞口之间的伸缩缝内腔宜采用闭孔泡沫
塑料、发泡聚苯乙烯等弹性材料分层填塞。表面用嵌缝膏密封,应平整、无
裂缝。门窗应开启灵活,无倒翘,无阻滞有反弹现象,关闭后密封条应处于
压缩状态,五金配件齐全,位置正确,外观洁净,大面无划痕、碰伤、锈蚀
等缺陷,涂膜大面平整光滑,厚度均匀,无气孔。外门外窗应不渗漏水。检
验时对照设计图纸和文件,采用目测和手感方法验收。
    8.1.3铝合金门窗的安装尺寸偏差及验收方法应符合表9的规定。

表9: 铝合金门窗安装尺寸允许偏差及验收方法
-----------------------------------------------------------------
          项目 允许偏差      验收方法
-----------------------------------------------------------------
门、窗框槽口对角线之差  ≤2000      ±2.0      用钢卷尺测量,
    >2000      ±3.0      随机抽查不少于
门、窗框槽口对边之差    ≤2000      ±2.0      三处,取最大值
    >2000      ±2.5
门窗框扇搭接宽度差      ≤2平方米   ±1.0
    >2平方米   ±1.5
门窗框(含拼樘料)垂直度  ±2.0                  用线锤和水平靠尺,
       随机选一扇进行测量
门窗框(含拼樘料)水平度  ±1.5                  用水平靠尺,随机选
       一扇进行测量
门窗开启力,N   ≤60       用100N拉力测试仪抽
       查不少于二扇,取最
       大值
门窗横框标高     ≤5       用钢卷尺任测二处,
       取最大值。
门窗竖向偏离中心 ≤5       用线锤和钢卷尺任测
       二处,取最大值。
双层门窗内外框(含拼樘                ≤4       用钢卷尺任测二处,取
料)中心距                  最大值。
-----------------------------------------------------------------
    8.2  PVC塑料门窗
    8.2.1  材料要求及验收
    当门、窗构件长度超过规定尺寸时,其内腔必须加衬增强型钢,增强型
钢的壁厚应不小于1.2mm。
    8.2.2  基本要求及验收方法同8.1.2。
    8.2.3  PVC塑料门窗安装尺寸允许偏差及验收方法应符合表10的
规定。

表10:PVC塑料门窗的安装尺寸允许偏差及验收方法
-----------------------------------------------------------------
            项目            允许偏差      验收方法
                  量具        测量方法
-----------------------------------------------------------------
门窗框槽口对角线尺  ≤2000    ≤3    用3m钢      每室随机
寸之差              〉2000    ≤5    卷尺        测二处,
门窗框(含拼樘料)水  ≤2000    ≤2    线锤和水    取最大值
平度                〉2000    ≤3    平靠尺
门窗框(含拼樘料)水  ≤2000    ≤2    水平尺      每室随机
平度                〉2000    ≤3                测二处,
门窗横框标高                  ≤5    用1m钢直尺  取最大值
双层门窗内外框(含拼樘料)中心距 ≤4
门窗竖向偏离中心              ≤5    线锤、钢直尺
-----------------------------------------------------------------
注:本表所列量具精度均为1mm。

    8.3  木门窗
    8.3.1  木门窗的安装尺寸偏差及验收方法应符合表11的规定。

表11:木门窗的安装尺寸允许偏差及验收方法
-----------------------------------------------------------------
       项目             允许偏差              验收方法
  量具        测量方法
-----------------------------------------------------------------
框的正、侧面垂直度         ≤3        托线板和钢卷尺  全数检查
框对角线长度差             ≤2          钢卷尺
框与扇、扇与扇接触处高     ≤2        用钢直尺和楔形
低差                塞尺
门、窗扇与框的留缝宽度  1.5―2.5        楔形塞尺
门窗与地面留缝宽度      内门     6―8
    卫生间  10―12
    厨房间
-----------------------------------------------------------------

    9.  吊顶
    9.1  基本要求及验收方法
    吊顶安装应牢固,表面平整,无污染、拆裂、缺棱、掉角、锤伤等缺陷。
粘贴固定的罩面板不应有脱层;搁置的罩面不应有漏、透、翘角等现象。吊
顶位置应准确,所有连接件必须拧紧、夹牢,主龙骨无明显弯曲,次龙骨连
接处明显错位。采用木质吊顶、木龙骨时应进行防火处理,在嵌装灯具等物
体的位置要有防火处理。采用目测的方法验收。
    9.2  罩面板、吊顶的安装尺寸偏差及验收方法应符合表12的规定。

表12:面板、吊顶安装尺寸允许偏差及验收方法
-----------------------------------------------------------------
  项目    允许偏差             验收方法
     量具            测量方法
-----------------------------------------------------------------
表面平整    ≤2    1m钢直尺、楔形塞  随机测一处垂直的两个方
                   尺                向,取最大值。
接缝平直    ≤3    5m拉线、钢直尺    拉线检查,不足5m拉一
                 次,超过5m拉两次,随
压条平直    ≤3  机测至少二处,取最大值
接缝高低    ≤1    钢直尺、楔开塞尺  随机测量不少于二处,取
压条间距    ≤2  最大值。
吊顶水平    ±5
-----------------------------------------------------------------

    10.  花饰
    10.1  外观及验收
    花饰表面应洁净,图案清晰,接缝严密,花饰安装必须牢固,不得有裂
缝、翘曲、缺棱掉角等缺陷。采用目测和手摇的方法验收。
    10.1.1  花饰安装的尺寸偏差及验收方法应符合表13的规定。

表13:花饰安装的尺寸允许偏差及验收方法mm
-------------------------------------------
  项目           允许偏差         验收方法
-------------------------------------------
条形花饰    水平方向全长  ≤3      目测
            垂直方向全长  ≤3
单独花饰    位置全长      ≤10
--------------------------------------------

    11.  涂装
    11.1  溶剂型涂料
    11.1.1  清漆
    清漆涂刷质量及验收应符合表14的规定。

表14:清漆涂刷质量要求及验收方法
-----------------------------------------------------------------
     要求                 验收方法
-----------------------------------------------------------------
木纹清晰、棕眼刮平  应在涂料实干后,正视目
平整光滑            测或手感。
裹楞、流坠、皱皮大面无,小面明显处无    应在涂料实干后,正视目
颜色基本一致,无刷纹测或手感。
不允许有漏刷、脱皮、斑纹
-----------------------------------------------------------------
    11.1.2  混色漆
    混色漆涂刷质量要求及验收应符合表15的规定。

表15: 混色漆涂刷质量要求及验收方法
-----------------------------------------------------------------
         要求             验收方法
-----------------------------------------------------------------
透底、流坠、皱皮大面无,小面明显处无      应在涂料实干后,目测
平整、光滑均匀一致    或手感。允许偏差用精
分色裹楞大面无,小面允许偏差不大于2mm     度为1mm的钢直尺测
装饰线、分色线偏差不大于2mm               量,分色线装饰线在
颜色一致,刷纹通顺    5m的长度内检查。
不允许有脱皮、漏刷、泛锈
-----------------------------------------------------------------
    11.2  水乳性涂料
    墙面、顶面平整,无掉粉、起波、漏刷等现象,无明显色差、泛碱、返
色、刷纹;无显著砂眼、流坠、起疙、溅沫。检验应在涂料干燥后,在自然
光线下采用目测和手感的方法验收。
    12.  裱糊
    裱糊壁纸(布)的质量要求及验收方法应符合表16的规定。

表16:裱糊壁纸(布)的质量要求及验收方法
-----------------------------------------------------------------
      要求             验收方法
-----------------------------------------------------------------
色泽一致无明显色差应在裱糊干燥后进行目测。
花纹图案吻合恰当
与顶角线、踢脚板拼接紧密无缝隙
粘贴牢固,不得有漏贴、补贴、脱层
阴阳转角棱角分明
表面无皱折、污斑、翘边、波纹起伏
壁纸垂直度3m内,不大于4mm            用3m钢卷尺、    每室随机测量
                  楔形塞尺       二处,取最大
壁纸(布)接缝不大于0.5mm            用游标卡尺      值。
-----------------------------------------------------------------
注:半年内不应出现上述缺陷。

    13.卫浴设备
    13.1  基本要求和验收
    卫生洁具外表应洁净无损坏。卫生洁具安装必须牢固,不得松动;排水
畅通无堵;各连接处应密封无渗漏;阀门开关灵活。采用目测和手感方法验
收。安装完毕后进行不少于2h盛水试验无渗漏,盛水量分别如下:便器高低
水箱应盛至板手孔以下10mm处;各种洗涤盆、面盆应盛至溢水口;浴缸应
盛至不少于缸深的三分之一;水盘应盛至不少于盘深的三分之二。
    13.2  卫生洁具安装的一般规定
    13.2.1  卫生洁具的给水连接管,不得有凹凸弯扁等缺陷。
    13.2.2  卫生洁具固定应牢固。不得有多孔砖或轻型隔墙中使用膨
胀螺栓固定卫生器具。
    13.2.3  卫生洁具与进水管、排污口连结必须严密,不得有渗漏现
象。坐便器应用膨胀螺栓固定安装,并用油石灰或硅酮胶连结密封,底座不
得用水泥砂浆固定。浴缸排水必须采用硬管连接。

    14.  质量验收及判定
    14.1  验收程序
    管道、电气及其他隐蔽项目应在转入下道工序前由双方签字验收。装饰
竣工后,施工方应先自行检查,若符合要求,可交付业主验收。验收记录表
见附录A(略)
    14.2  质量判定
    14.2.1  在判定中涉及安全及重要使用性能的给排水管道、电气、
卫浴设备三项分项目必须全部合格。其余分项目90%以上合格,则判该装饰
项目质量合格。
    14.2.2  若在验收中发现有不符合验收要求的项目,施工方应进行
整改,整改后对不合格项次进行复验,直至达到要求。

    15.装饰装修质量保证
    自交付使用日起一年内出现非使用不当产生的装饰质量问题,施工方应
予以修复。

--
☆ 来源:.哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn.[FROM: www-post@bbs.hit.edu]
[百宝箱] [返回首页] [上级目录] [根目录] [返回顶部] [刷新] [返回]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:208.607毫秒