ArchUrban 版 (精华区)
发信人: project (阿蒙), 信区: Architecture
标 题: 后浇带施工作业指导书
发信站: 紫 丁 香 (Mon Jul 26 15:15:11 1999), 转信
后浇带施工作业指导书
编制单位:深圳市苏一建建筑安装工程有限公司
1 适用范围
用于建筑物后浇带施工。
2 施工准备
2.1 材料
水泥、砂石、外加剂、掺合料同主体。
2.2 作业条件
2.2.1 根据工程特点,已进行后浇带模板设计。
2.2.2 向班组进行技术、安全交底。
3 施工工艺
3.1 后浇带宽度为800~1000mm,间距一般为30~40m,贯通整个结构的横截面,将结
构划分为几个独立区段,但不定直线通过一个开间,以避免钢筋100%有搭接接头。后浇带一般从梁、板分跨部通过或纵横墙相交
的部位或门洞口的连梁处通过,板、墙的钢筋搭接长度为45d ,梁的主筋可以不断开,使其保持一定联系。
3.2 若上述部分设计有明确要求的,严格按图纸施工。
3.3 后浇带共有四种形式:平直缝、阶梯缝、凸形缝和凹形缝。若设计无明确要求,
采用何种形式应视具体情况定,其中地下室外墙一般采用平直缝,并安装钢板止水带。
3.4 在施工基础垫层时,宜将后浇带处基础垫层降低50~100mm,以便处理施工缝、
清除垃圾和排除积水。雨期施工时,后浇带应每间隔50m 设一集水坑,以便及时排除雨水和养护用水。
3.5 后浇带四周应砌砖围护,顶部应遮盖,以防施工过程中垃圾等污染钢筋及施工缝
结合面。
3.6 后浇带施工缝一般采用快易收口网、钢丝网或堵头板作侧模,堵头板应按钢筋间
距上下刻槽。
3.7 后浇带混凝土施工前,应清除钢筋表面锈层,混凝土表面凿毛(若采用快易收口
网或钢丝网,网不拆除,不需凿毛)。清理混凝土表面杂物,并用压力水冲洗。
3.8 钢筋若采用断离法,则按设计及规范要求搭接接长或焊接,有加强附加钢筋的,
还需视附加钢筋具体位置穿插施工。
3.9 后浇带两侧混凝土达到设计规定的龄期后,可浇筑后浇带混凝土。混凝土浇筑时
温度应尽量低于主体混凝土浇筑时温度。宜采用微膨胀混凝土,强度等级宜提高一级。
3.10 后浇带施工缝处理自下而上逐层进行,后浇带混凝土强度达到设计要求后,视
工程特点按规定逐层拆除模板。
3.11 后浇带混凝土初凝后,应在12h内覆盖浇水养护14d ,养护期间要保持混凝土表
面湿润。
4 质量标准
4.1 保证项目
4.1.1 钢筋的品种和质量,焊条、焊剂的牌号、性能及接头中使用的钢板和型钢均
须符合设计要求和有关标准规定。
4.1.2 钢筋焊接接头、焊接制品的机械性能须符合钢筋焊接及验收的专门规定。
4.1.3 带有颗粒粉状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用。
4.1.4 钢筋的规格形状、尺寸、数量、间距、锚固长度和接头位置须符合设计要求
和施工规范规定。
4.1.5 混凝土用水泥、水、骨料和外加剂等须符合施工规范的有关规定。
4.1.6 混凝土配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理须符合施工规范的规
定。
4.1.7 评定混凝土强度的试件须符合《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB5020
4-92)的规定。
4.1.8 对设计不允许有裂缝的结构,严禁出现裂缝;设计允许出现裂缝的结构,其
裂缝宽度必须符合设计要求。
4.2 基本项目
4.2.1 钢筋绑扎时的缺扣、松扣数量不超过总扣数的10%,且不得集中。
4.2.2 钢筋弯钩的转向应正确,绑扎接头应符合施工规范规定,每个搭接长度不小
于规定值。
4.2.3 箍筋数量应符合设计要求,弯钩角度和平直段长度应符合规范规定。
4.2.4 对焊接头无横向裂纹和烧伤,焊包均匀,接头处弯折不得大于4°,接头处钢
筋轴线的偏移不得大于0.1d ,且不大于2mm。
4.2.5 电弧焊接头焊缝表面平整,无凹陷、焊瘤,接头处无裂纹、气孔、夹渣及咬
边。
4.2.6 混凝土应振捣密实,不得有蜂窝、孔洞、露筋、缝隙、夹渣等缺陷。
4.3 允许偏差
后浇带的允许偏差如表1所示。
表1 后浇带的允许偏差
项目
允
许偏差(mm)
网的长度、宽度
±10
网眼尺寸
±20
骨架的宽度、高度
±5
骨架的长度
±10
受力钢筋
间距
±10
排距
±5
箍筋、构造钢筋间距
钢筋起弯点偏移
±20
±20
受力钢筋保护层
基础
±10
梁
±5
墙板
±3
墙垂直度
层
≤5m
8
间
>5m
10
5 成品保护
5.1 施工中对钢筋应采取保护措施,以防钢筋被踩弯和压弯,若有踩弯和压弯现象,
浇筑混凝土前需矫正。
5.2 混凝土初凝后即覆盖浇水养护,加强早期养护。
5.3 后浇带周围应砌砖围护,顶部应遮盖,防止施工过程中垃圾等污染钢筋及施工缝
结合面。
6 施工中应注意的质量问题
6.1 后浇带两侧须按设计要求支模,按设计或施工方案留设施工缝,浇筑混凝土前须
精心处理施工缝。
6.2 在后浇带混凝土未达到设计强度标准值时,不得将模板部分支撑拆除或全部拆除
,以免梁板因悬臂而变形。
6.3 杜绝后浇带混凝土不密实现象。
6.4 后浇带施工缝两侧的混凝土应提前24h 浇水湿润。
--
※ 来源:.紫 丁 香 bbs.hit.edu.cn.[FROM: 202.118.246.62]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:210.246毫秒