绿色环保制冷剂的趋势与展望
  由于制冷、空调、热泵行业广泛采用的CFCs与HCFCs物质对臭氧层有破坏作用以及产
生温室效应,使全世界的制冷、空调及热泵行业面临严重的挑战。CFCs与HCFCs的替代已
成为当前国际性的热门话题。
  1.环保对制冷剂提出严峻的挑战
  1.1 保护臭氧层提出的要求
  国际社会对削减与禁用ODS的要求与趋势大致如下:①禁用期限不断提前。发达国家
对于CFCs类物质的禁用期限,从原来的2000年12月提前到1995年12月;②禁用物质的种
类不断扩大。从原先规定的CFCs和哈龙物质,逐步扩大到HCFCs物质、甲基氯仿和甲基溴
等;③禁用物质冻结基准不断降低。1993年11月哥本哈根会议上原规定发达国家HCFCs物
质1996年冻结基准为当年的HCFCs消费量加3.1% CFCs消费量。但在1995年12月维也纳会
议改为1996年的HCFCs消费量加2.8% CFCs消费量;④有些地区、国家和组织的超前行为
。例如瑞士、意大利规定2000年禁用HCFCs物质;瑞典、加拿大规定为2010年;欧共体规
定为2015年。德国规定2000年禁用HCFC-22。美国规定2003年1月1日起禁用HCFC-141b(
作发泡剂),2010年1月1日起不再生产使用HCFC-22的新制冷空调设备,并于2020年1月
1日起完全禁用HCFC-22和HCFC-142b,不再制造使用HCFC-123和HCFC-124的新设备;⑤对
于发展中国家,CFCs和HCFCs物质的削减和禁用时间表为:1999年7月1日将CFC-11、CFC
-12、CFC-113、CFC-114和CFC-115冻结在1995?1997年的平均水平;2005年1月1日要求C
FC-11、CFC-12、CFC-113、CFC-114和CFC-115从1995?1997三年平均水平的基础上削减
50%;2007年1月1日要求CFCs类物质削减85%;2010年1月1日禁用CFCs类物质;2016年1月
1日将HCFCs物质冻结在2015年平均水平;2040年1月1日禁用HCFCs物质。
  1.2 温室效应和全球气候变化提出的要求
  含氟制冷剂与CO2、甲烷等其它气体统称为温室气体,其净效应是使地球表面变暖,
随着大气中温室气体浓度的增加,地球的平均温度将会上升。
  CFCs、HCFCs和新一代HFCs制冷剂都被认为是温室气体,它们对全球气候变暖影响的
大小,取决于它们吸收红外能量的能力和它们在大气中延续的时间,可用全球变暖潜值
GWP来度量它们对全球变暖作用的大小,和臭氧损耗潜值ODP一样,GWP值是在一个相对的
基础上计算出来的。
  1997年12月《京都议定书》已将替代CFCs和HCFCs的HFCs物质列入限控物质清单中,
要求发达国家控制HFCs的排放。在2000年左右的排放量达到1990年的水平。因此,为了
控制全球气候变化,又一次对制冷剂提出了新的要求。
  除了制冷剂的GWP值外,空调制冷系统会以另一种方式对全球变暖起作用。由于这些
系统均需依靠来自电力或石化燃料的消耗来维持运行,而煤、石油和天然气燃料生产电
力时都产生CO2,进而也会影响全球变暖的作用。
  因此提出了变暖影响总当量TEWI的指标,它考虑了这两种主要方式,也就是制冷剂
排放的直接效应和能源利用引起的间接效应。直接效应取决于制冷剂的GWP值、气体释放
量和考虑的时间框架长度;间接效应取决于这种空调制冷系统的效率以及能源来自何处

  对于空调制冷行业来说,为防止气候变暖所需做出的努力主要是:①提供高效节能
设备,减少CO2排放量;②尽可能减少制冷设备使用和销毁时制冷剂的排放量或泄漏量,
并采取有效的回收再生设备,加强制冷剂的回收利用。这些努力也就意味着在选择制冷
剂时,不仅要考虑它们的ODP值为零,而且还要求GWP值低,热工性能好,具有节能效果
和充注量少。
  近来,对于离心式冷水机组中的CFC-11替代物HCFC-123,由于其GWP值很低(90),
而且这类机组的泄漏率也很低(约1%),也就是说间接效应也非常之低,仅为0.5%,甚
至可以低至0.2%,而且这类机组的效率也很高,即使用HCFC-123对全球气候变化的影响
是很小的,尽管其ODP值不为零,但也很低(0.012)。因此有的专家认为,虽然HCFC-1
23属于HCFC类物质,但对其盲目淘汰并不合理。他们认为若用HFC-134a替代HCFC-123,
GWP值将提高13%?19%,而ODP值仅增加了0.012%。综合《蒙特利尔议定书》和《京都议定
书》的要求,他们认为在淘汰HCFCs物质时,不应“一刀切”,与其淘汰HCFC-123,不如
设法提高此类机组的效率。否则反而会对全球气候变化产生更为不利的影响。由此推知
,在HFCs物质中,HFC-152a也应是一种很为理想的替代物,因为其GWP值仅为140。我国
开发采用的HFC-152a类混合物也应是较为理想的替代物。
  2.21世纪绿色环保制冷剂的趋势
  为了适应环保的需要,特别是为了适应保护臭氧层的要求,近十多年来,制冷空调
行业已作了积极响应,采取了许多措施和行动。潜在的替代物有合成的和天然的两种。
合成的替代物有HFCs,天然的有NH3、CO2、水、碳氢化合物等。
  CFC-12的替代品主要为HFC-134a,现已被认可和接受使用。但在蒸发温度低于-23℃
时,由于将产生高的压缩比,冷量受到限制,其使用将受影响。此外,油、制冷空调系
统的能效、工作可靠性等还有待进一步解决。CFC-12的替代物中含HCFCs混合物,如R40
1A和THR01(清华一号)等,一般可直接充注,使用和转轨较为方便实用,但从长远观点
看,它们只是中近期过渡性替代物,2040年后将被禁用。
  至于HCFC-22的替代物,尚没有纯的合成工质,均为HFCs混合物,如R407C、R410A或
THR03(清华三号)等。
  R502的替代物,也均为混合物,有的为HCFC混合物,如R408A和THR04(清华四号)
,有的为HFC混合物,如R404A和R507A等。
  CFC-11的替代物,主要为HCFC-123,也是一种过渡性工质。
  3.21世纪绿色环保制冷剂的展望
  3.1 HFC类制冷剂的实用化
  目前,HFC类制冷剂还有许多问题尚待进一步解决,如所有问题已解决的话,也就不
会在发达国家中出现CFC-12和R502的黑市了。
  适用于HFC制冷剂的脂类油(POE),价格昂贵,润滑性较差,特别是吸水性和水解
性强,凡POE油含水量大于500?1000ppm的,多半要失败。由于POE油是一种比制冷剂更好
的溶剂,因此必须小心选择所使用的材料、加工过程用的切屑油和清洗液等流体,否则
由于与制冷剂/油的化学反应,会形成腊状物质,造成膨胀装置的堵塞。今后的展望是进
一步开发高稳定性的POE油;PVE油由于有优良的润滑性和弱的水解性,也有待开发。
  改进设备设计,提高能效是必然趋势,通过能效的提高,可减轻或抵消由于HFC排放
引起的温室效应。
  3.2 天然制冷剂的推广与实用化
  NH3是一种传统工质,其优点是ODP = 0,GWP = 0,价格廉,能效高,传热性能好,
且易检漏,含水量余地大,管径小,但其毒性需认真对待,而一百多年使用的历史表明
,NH3的安全性记录是好的,今后必须找到更好的安全办法,如减少充灌量,采用螺杆式
压缩机,引入板式换热器等等。然而,其油溶性、与某些材料不容性、高的排气温度等
问题也需合理解决。看来,NH3会有更大的空调市场份额。
  另一种传统天然工质是CO2,现已引起注意,其优点也是ODP = 0,GWP值为1。主要
问题是其临界温度低(31℃),因此能效低,而且它是一种高压制冷剂,系统的压力较
现有的制冷剂高很多。CO2制冷剂可能应用的领域有以下三个方面。第一是CO2超临界循
环的汽车空调。由于其压比低,使压缩机效率高,高效换热器(如冲压唯槽管)的采用
也对提高其能效做出贡献。由于高压侧CO2大的温度变化,使进口空气温度与CO2的排气
温度可以非常接近(仅相差几度),这样,可以减少高压侧不可逆传热引起的损失。为
了减轻重量和缩小尺寸,换热器头部的优化设计也已开发。此外,CO2系统在热泵方面的
特殊优越性,可以解决现代汽车冬天不能向车厢提供足够热量的缺陷。目前德国已有商
用的CO2空调系统的公共汽车投入公交运输,空调器尺寸与HFC-134a相当。第二是CO2热
泵热水加热器,由于CO2在高压侧具有较大温度变化(约80℃?100℃)的放热过程,适合
用于热水的加热。1998年和1999年有报道,试验结果比采用电能或天然气燃烧加热,可
节能75%,水温可从8℃升高60℃。第三是在复叠式制冷系统中,CO2用作低压级制冷剂,
高压级用NH3或HFC-134a作制冷剂。
  3.3 新一代替代工质的开发与实用化
  为了寻求新的高效、绿色环保制冷剂,从热力学角度说,它必须具有高的临界温度
和低的液相摩尔热容,例如为了替代HCFC-22,新的替代物其临界温度必须高于100℃。
目前已经有人关注R161和R1311,它们的临界温度分别为102.2℃和120℃。它们均溶于矿
物油,ODP值为零,GWP值很低,前者为10,后者小于1。但它们均有一定的急性毒性,R
161还有一定的可燃性,R1311的稳定性也不够理想。对于这两种化合物,还需要进行长
期的理化试验和研究开发工作。
  HFC-245ca被认为是替代CFC-11和HCFC-123的一种具有前景的替代物,它具有与CFC
-11相近的饱和压力,呈现出好的稳定性及低的毒性,并且对漆包线的侵蚀比HCFC-123有
所减轻,但有一定的可燃性。目前还尚需进行深入研究,确认机组效率和着火的风险性
。HFC-245ca/338mccp混合物也正在研究中。
  HFC-236fa目前正被考虑用作高温热泵中HCFC-124的替代物,其运行压力比HCFC-12
4更接近于CFC-114,美国海军正考虑用于军用冷水机组中作为一种很有潜力的长期替代
物。
  4.结束语
  注意开发HFC制冷剂的利用技术,同时考虑保护臭氧层和气候变暖的问题,应该加强
低GWP值、高效节能的新制冷剂的跟踪、开发和利用,包括HCFC-123制冷剂替代物的评价
和探索,提高能效和减少泄漏技术的开发和研究。积极跟踪,注意天然工质的研究开发
。(清华大学热能工程系教授 朱明善本文)



--