接地的作用总的来说只有两种:保护人和设备不受损害;抑制干扰;抑制干扰接地在有
的书中又叫工作接地,而前者又叫保护接地。
①保护接地
    保护接地是将DCS中平时不带电的金属部分(机柜外壳,操作台外壳等)与地之间形
成良好的导电连接,以保护设备和人身安全。原因是DCS的供电是强电供电(220V或11O
V),通常情况下机壳等是不带电的,当故障发生(如主机电源故障或其它故障)造成电
源的供电火线与外壳等导电金属部件短路时,这些金属部件或外壳就形成了带电体,如
果没有很好的接地,那么这带电体和地之间就有很高的电位差,如果人不小心触到这些
带电体,那么就会通过人身形成通路,产生危险。因此,必须将金属外壳和地之间作很
好的连接,使机壳和地等电位。此外,保护接地还可以防止静电的积聚。
②工作接地
    工作接地是为了使DCS以及与之相连的仪表均能可靠运行并保证测量和控制精度而设
的接地。它分为机器逻辑地、信号回路接地、屏蔽接地,在石化和其它防爆系统中还有
本安接地。

--