Mechatronics 版 (精华区)

发信人: hzy (puma), 信区: Mechatronics
标  题: 接地要求和方法。
发信站: 哈工大紫丁香 (2001年11月13日21:48:13 星期二), 站内信件

六种接地:供电系统地、保护地、逻辑地、屏蔽地安全栅地、信号回路地。对这六种接
地,各家有各家的要求,虽然大都强调一点接地,接地电阻必须小于1欧姆等,但具体内
容上差别很大
1、供电系统地:在很多企业,特别是电厂、冶炼厂等,其厂区内有一个很大的地线网,
而通常供电系统的地是与地线网连在一起的。有的厂家强调计算机系统的所有接地必须
和供电系统地以及其它(如避雷地)严格分开,而且之间至少应保持15m以上的距离。为
了彻底防止供电系统地的影响,建议供电线线路用隔离变压器隔开。这对那些电力负荷
很重,而且负荷经常启停的单位是应注意的。从抑制干扰的角度来看,将电力系统地和
计算机系统的所有地分开是很有好处的,因为一般电力系统的地线是不太干净的。但从
工程角度来看,在有些场合下单设计算机系统地并保证其与供电系统地隔开一定距离是
很困难的,这时可以考虑能否将计算机系统的地和供电地共用一个,这要考虑几个因素

    ·供电系统地上是否干扰很大,如大电流设备启停是否频繁,对地产生的干扰是否
大;
    ·供电系统地的接地电阻是否足够小,而且整个地网各个部分的电位差是否很小,
即地网的各部分之间是否阻值很小(<1W)
    ·DCS的抗干扰能力以及所用到的传输信号的抗干扰能力,例如有无小信号(电偶,
热电阻)的直接传输等。
2、所有计算机接线涉及到的接地采用一点接地方式,在这一点上,也有很多争议。有的
厂家系统提出几个地:逻辑地、屏蔽地(又叫模拟地)、信号地、保护地分别自己接地
在地上打接地装置,而大部分系统则指出各种地在机柜内部自己分别接地,汇于一点,
然后用较粗的导体(铜)将各汇地点朕起来,接到一个公共的接地体上。这里有几点需
要注意:
    DCS本身是由多台设备组成的,除了控制站以外,还包括很多外设,而且数据也不止
一台,这就涉及到了多台设备,多种接地的问题。此外,一般的DCS的供电是各站(控制
站,操作站等)用专门一条线单独供电,即彼此之间不相互供电。
    保护接地:DCS的所有设备均有一个保护地,该保护一般在机柜和其它设备设计加工
时就已在内部接好,有的系统中已将该保护地在内部同电源进线的保护地(三芯插头的
中间头)连在一起,有的不允许将保护地同该线相连,用户一定要仔细阅读厂家提供的接
地安装说明书,不管哪种方式,CG必须将一台设备(控制站、操作员站等)上所有的外
设或系统的CG连在一起,然后用较粗的绝缘铜导线将各站的CG连在一起,最后从一点上
与大地接地系统相连。还有一点值得提醒的是,DCS的所有外设必须从一条供电线上供电
,而且一台设备(如操作员站位所连接的所有外设和主机系统(CRT、打印机、拷贝机主
机系统)的电源必须从设备的供电分配器上取电,而不允许从其它地方取电,否则可能
会烧坏接口甚至设备,对于不得不用长线连接的场合,或用较粗导线提供供电,或采取
通信隔离措施。
    各站的CG在连接时可以采用幅射连接法,也可以采用串行接法。


--
※ 来源:·哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: nc.hit.edu.cn]