Mechatronics 版 (精华区)
发信人: mingwei (醉卧青云高呼酒), 信区: Mechatronics
标 题: 常用电子元器件检测方法(3)
发信站: 哈工大紫丁香 (2002年03月25日22:09:44 星期一), 站内信件
三、电感器、变压器检测方法与经验
1色码电感器的的检测
将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,
此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种
情况进行鉴别:
A被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。
B被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包
线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码
电感器是正常的。
2中周变压器的检测
A将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,
逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。
B检测绝缘性能 将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试
: (1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;
(2)初级绕组与外壳之间的电阻值;
(3)次级绕组与外壳之间的电阻值。
上述测试结果分出现三种情况: (1)阻值为无穷大:正常;
(2)阻值为零:有短路性故障; (3)阻值小于无穷大,但大于零:
有漏电性故障。
3电源变压器的检测
A通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引
线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有
松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。
B绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各
次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值
,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能
不良。
C线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的
电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
D判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分
别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额
定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。
E空载电流的检测。
(a)直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电
流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时
,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的
10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100
mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。
(b)间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个10/5W的电阻,
次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出
电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R
。
F空载电压的检测。将电源变压器的初级接220V市电,用万用表
交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符
合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤
±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。
G一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材
料质量较好,允许温升还可提高。
H检测判别各绕组的同名端。在使用电源变压器时,有时为了得到
所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联
法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不
能搞错。否则,变压器不能正常工作。
I.电源变压器短路性故障的综合检测判别。电源变压器发生短路性故
障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内
部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测
判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试
方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大
于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之
内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量空载
电流便可断定变压器有短路点存在。
--
剑行天下天下寒,手持太阿三尺三。
锋芒斜划长江水,利刃横刺昆仑岩。
醉卧青云高呼酒,遍踏江湖也笑仙。
沙场枫叶红胜火,野笛一声响人间。
※ 来源:·哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: 202.118.227.196]